唯恒塬環保科技(蘇州)有限公司2025-12-05
廢水蒸發器的板式冷凝器需每 1-2 個月清洗維護一次,避免板片結垢、堵塞或密封墊老化導致冷凝效率下降(效率下降超過 20% 會影響蒸發量),維護需遵循 “停機泄壓→拆卸板片→清洗除垢→檢查更換→組裝測試” 流程。首先,停機后關閉冷凝器進出口閥門,泄壓至常壓,拆除板片組兩端的壓緊螺栓,取出板片和密封墊(需按順序編號,避免組裝錯位);其次,清洗板片,若結垢為水垢(鈣鎂鹽),用 5%-10% 的檸檬酸溶液(溫度 40-50℃)浸泡板片 2-4 小時,再用高壓水槍(壓力 0.3-0.5MPa)沖洗板片表面,去除殘留垢層;若結垢為有機污垢(如油脂、樹脂),用 2%-5% 的氫氧化鈉溶液浸泡后沖洗;清洗時需避免使用硬毛刷,防止劃傷板片表面的防腐涂層。然后,檢查板片和密封墊,板片若有變形(翹曲度 > 2mm)、腐蝕穿孔(可用打壓測試,壓力 0.3MPa 保壓 30 分鐘無泄漏)需更換;密封墊若出現老化(彈性下降、裂紋)、破損,需全部更換同型號密封墊(材質多為丁腈橡膠或氟橡膠,根據廢水性質選擇),更換前需在密封墊凹槽內涂抹少量硅基潤滑脂,增強密封性。,按原編號組裝板片組,均勻擰緊壓緊螺栓(螺栓力矩需符合設備說明書要求,通常為 50-100N?m),避免局部受力不均導致板片變形,組裝后進行水壓測試(壓力 0.3MPa,保壓 30 分鐘無泄漏),啟動設備后監測冷凝器進出口溫度差(正常應≥10℃),確保冷凝效率恢復。