校準步驟:1. 斷電后拆卸液位傳感器(多為浮球式或電容式),清理傳感器表面的水垢、鋁屑(雜質會影響感應精度);2. 將傳感器放入不同液位的水箱中,用萬用表測量輸出信號(浮球式傳感器需通斷正常,電容式需信號隨液位線性變化);3. 在系統 “報警設置” 界面,重新標定液位閾值(如低液位報警值設為水箱容量的 20%),測試報警是否觸發。維修方法:1. 浮球傳感器若浮球卡死,更換浮球或連桿;2. 電容傳感器若信號漂移,更換傳感器探頭;3. 若系統無報警信號,檢查傳感器線路(斷路需接線或更換),或聯系廠家調試系統程序。