寧波邁維磁業有限公司2025-10-26
電控箱里的繼電器壞了,機器沒法啟動,我以為是接觸器的問題,換了接觸器還是不行。找電工測了繼電器,發現線圈不通電,確定是繼電器故障,換了個同型號的繼電器,機器就能正常啟動了,還教我用萬用表測線圈通斷的方法。
本回答由 寧波邁維磁業有限公司 提供
其余 2 條回答
繼電器故障判斷與更換需專業操作:① 故障判斷:用萬用表歐姆檔測量繼電器線圈電阻,若電阻無窮大(線圈斷路)或接近 0Ω(線圈短路),判定繼電器故障;或觀察繼電器觸點,若觸點燒蝕、粘連,也需更換;② 更換步驟:斷電后,記錄繼電器接線位置(拍照或畫圖),拆下舊繼電器,按記錄接線方式安裝新繼電器(型號、引腳數需一致),緊固接線端子,避免虛接;③ 驗證:通電后測試繼電器動作情況,聽是否有 “咔嗒” 吸合聲,用萬用表測量觸點輸出電壓,確保電壓正常(與輸入電壓一致),帶料運行設備,確認繼電器控制功能正常。
寧波邁維磁業有限公司
聯系人: 黃偉豪
手 機: 18057487049
網 址: https://www.maxwellmag.com/