蘇州名揚暖通機電工程有限公司2025-10-06
先回收制冷劑,關閉閥門,剪下被咬斷的管道段,確保切口平整;用砂紙打磨管道接口,去除氧化層;用氧焊焊接新管道段,加入焊料確保密封;打壓測試(0.5MPa 保壓 24 小時),無泄漏后抽真空;更換被咬壞的保溫棉,包裹新管道,做好防水;充注制冷劑,試機運行,檢查制冷制熱效果。