上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司2025-12-12
試驗前準備工作標準:1. 時間節點控制:閉水試驗必須在以下條件全部滿足后方可進行:防水層施工完成且養護期滿(涂料類夏季≥24小時,冬季≥48小時)。所有穿墻管、地漏等節點部位處理完畢并完全固化。環境溫度持續穩定在5-35℃范圍內至少24小時。天氣預報顯示試驗期間無降水、無劇烈降溫。2. 基層及防水層狀態檢查:試驗前需對防水層進行專項檢查:外觀檢查:涂層連續完整,無開裂、起泡、皺折。厚度檢測:地面低點厚度≥1.5mm,墻面≥1.2mm(允許偏差±0.2mm)。節點檢查:管根、地漏周邊加強處理范圍≥200mm。清潔度檢查:表面無浮灰、油污等污染物。3. 封堵與標記系統施工:排水口封堵標準:采用**氣囊或鋼板封堵,封堵深度不少于管道直徑的1.5倍,封堵后外圈用防水砂漿做斜坡加固。擋水坎施工標準(門口處):高度≥50mm,寬度與門洞同寬。材料為1:2.5水泥砂漿,摻5%防水劑。與地面交接處做成圓弧角。水位標記系統:墻面標記:用防水墨線在墻面劃出試驗水位線。浮標標記:設置帶刻度的水位浮標。照片存檔:標記完成后拍攝全景及細部照片。試驗參數執行標準:1. 蓄水深度規范基本原則:蓄水深度應覆蓋防水區域所有低點,并形成有效靜水壓力。具體標準如下:住宅衛生間、廚房、陽臺:地面坡度≤2%時:蓄水深度20mm(允許偏差+2mm/-0mm)。地面坡度>2%時:以低點計算,深度20mm。特殊要求:安裝蹲便器的區域,水位應高于蹲臺底部10mm。公共建筑衛生間、游泳池、水池:淺水區:水深≥30mm。深水區:按設計使用水深30%進行試驗,低點不少于50mm。地下室底板、屋面:底板:水深≥30mm,有排水坡度時以低點為準。屋面:水深≥25mm,天溝部位需單獨試驗。2. 試驗持續時間:標準試驗時間:第1次閉水試驗(防水層完工后):24小時。第二次閉水試驗(保護層完工后):24小時。精裝修交付前驗收試驗:48小時。延長試驗條件:
出現以下情況需延長至48小時:大跨度空間(單間面積>15㎡)。沉箱式衛生間。地下室底板承受水壓>0.03MPa。使用柔性防水卷材的屋面。特殊工況調整:冬季施工(環境溫度5-10℃):延長至36小時。使用慢干型材料:按材料說明書要求延長。業主有特殊要求:按合同約定執行,但不少于24小時。我們建議各方嚴格按國家標準和本指南要求執行,杜絕簡化程序、縮短時間、降低標準等違規行為。
本回答由 上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司 提供
上海海霸藍鯊建筑修繕有限公司
聯系人: 閆經理
手 機: 17701718872
網 址: https://www.blueshark-br.com