正確的搭接處理應堅持"評估先行、材料匹配、工藝規范、驗收嚴格"的原則。搭接處理必須解決三個基本矛盾:新層收縮與舊層穩定的變形協調矛盾、施工濕潤狀態與基層干燥狀態的含水率矛盾、材料新舊界面的粘結強度矛盾。忽視任何一項都將導致搭接區域成為新的滲漏薄弱點。:舊防水層評估與預處理(施工前48小時),系統性能檢測:粘結強度測試:每100㎡至少取3點,拉拔強度≥0.3MPa為合格。含水率檢測:鉆孔取樣法,含水率需≤8%。老化程度評估:觀察粉化、龜裂、起鼓面積比例。舊層處理分級標準:A級舊層(完好率≥85%):局部破損修復后直接搭接。B級舊層(完好率60-85%):需增設過渡層處理。C級舊層(完好率<60%):建議整體清掃后重新施工。界面處理技術要點:切割邊界線:使用專業切割機沿搭接邊界切割,深度至結構基層。坡口處理:舊層邊緣打磨成45°斜角,寬度30-50mm。清潔處理:高壓水槍沖洗后,溶劑擦拭去除油污。基層活化:涂刷界面活化劑,用量0.3-0.5kg/㎡。搭接區域加強處理(主要工序),過渡層施工:材料選擇:彈性模量介于新舊材料之間的過渡材料。施工范圍:從舊層邊緣向兩側各延伸150-200mm。厚度控制:1.0-1.2mm,分兩遍交叉涂刷。增強網格布設置:規格要求:160-200g/㎡聚酯網格布,耐堿型。鋪設位置:新舊界面正上方,寬度≥300mm。固定方式:完全浸漬于過渡層材料中,無褶皺無氣泡。密封帶預埋:材料性能:遇水膨脹橡膠條,膨脹率≥150%。安裝位置:新舊界面切割縫底部。尺寸要求:截面20×15mm,連續無間斷。新防水層搭接施工,搭接寬度設計:卷材類:新舊搭接寬度≥150mm。涂料類:新舊搭接寬度≥200mm。特殊部位:管根、陰陽角處增加至300mm。施工方向控制:順水方向搭接:新層覆蓋舊層邊緣。坡度配合:沿排水方向從低到高搭接。層間時間:過渡層施工后4-6小時進行新層施工。搭接處特殊處理:新舊界面處增加30%材料用量。采用"先點后面"涂刷工藝。邊緣收口使用密封膏加強。