北京華毅澳峰自動化設備有限公司2025-12-10
華毅澳峰壓力傳感器的輸出信號類型不可直接更改硬件原生信號,但可通過配套模塊或協議轉換實現信號兼容,具體方案如下。
1. 硬件原生信號固定:傳感器出廠前已完成信號類型標定,如4-20mA電流型、0-10V電壓型、RS485數字型等,電路與信號轉換芯片綁定,無法通過按鍵或軟件直接切換原生信號類型,避免擅自改裝影響測量精度與防護性能。
2. 協議轉換適配方案:若需信號兼容,可搭配華毅澳峰信號轉換模塊。例如4-20mA模擬信號可通過模塊轉為RS485數字信號,適配PLC數字控制系統;0-10V電壓信號可轉換為4-20mA,滿足長距離傳輸需求。
3. 復合型信號型號選擇:優先選用4-20mA+HART復合型信號型號(如S600N系列),既保留模擬信號的穩定性,又可通過HART協議實現數字通訊,無需額外轉換即可適配多類工控系統。
本回答由 北京華毅澳峰自動化設備有限公司 提供