保一集團有限公司2025-12-14
首先檢查整定壓力設定是否過高,重新校準整定壓力;其次檢查閥瓣是否被雜質卡滯或密封面粘連,拆解閥門清理雜質、研磨密封面;若彈簧彈性衰減或斷裂,需更換同規格彈簧;問題無法解決時聯系保一售后維修。
本回答由 保一集團有限公司 提供